图中是防雷接地哪个工作内容?
图中是地下室基础接地网经过后浇带焊接的扁钢,请问这部分的费用是包含了均压环焊接定额里面,还是另外套一个接地跨接线? 另外,我对比了广东和湖北的定额,发现湖北定额里 均压环敷设,工料机里并没有钢筋材料.请问是否另外添加?问题补充:湖北的均压环定额里,只有电焊条的费用,没有钢筋的费用
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要套接地跨接线,按照处计算
2013-05-18 22:09:57
-
这些要单独签证,套接地母线项。主材为镀锌扁钢或镀锌圆钢。
2013-05-18 21:47:24
-
看图片这种做法是要计算扁钢的,但不是采用跨接线子目,应该套避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋,补充主材。现均压环安装大部分都是利用圈梁筋,所以定额子目不含主材,如果设计另有要求的可做补充主材处理。
2013-05-19 09:03:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看