• 关于应急照明管线算量

    我这里有一个地下车库的应急照明图纸是这样的:有两个应急照明系统,分别是ALE1、ALE2。在平面图上显示了两个柜子的位置和相应的应急照明灯具的位置,每个系统都是把各照明灯具连接上的,但是每条回路都存在与配电柜断开的现象,请问,我在算量时该怎么处理?

    配电柜

    回路

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这属于正常的画法,ALE1、ALE2系统图上分别都有相应的回路,现在你把回路对上号就好了。现在看图纸ALE1:WL5、ALE1:WE3、6分别从这三个回路灯位那点引至ALE1配电箱即可,ALE2的也这样做就行了。这种画法是常用的。

    2013-05-18 21:57:42 

  • 你可以采取以下步骤进行操作:广联达安装算量软件-CAD操作设置-CAD识别选项-调整连续CAD线之间的误差值即可进行处理

    2013-05-20 07:23:42 

  • 在cad设置里面调cad断线距离就可以

    2013-05-19 00:26:57 

  • 有两个应急照明系统,分别是ALE1、ALE2。在平面图上显示了两个柜子的位置和相应的应急照明灯具的位置,每个系统都是把各照明灯具连接上的,每条回路都存在与配电柜断开的现象应该不是正常回路的画法;应该询问设计单位确定回路走向、将断开的地方连接才能正确计算工程量。

    2013-05-19 04:16:18 

  • 配电柜之间不相连,

    2013-05-19 08:17:38 

  • 这个没有什么好办法,通常1、要不与设计联系,让其把图纸完善,该画的线画好;2、直接把配电箱与断开的线用直线连接起来。

    2013-05-18 21:34:34 

  • 1、可以在CAD图上画一条线,使其分别连接到ALE1、ALE2配电箱再分别识别算量。2、首先把已有线段分别识别,然后使用拉伸或配电箱连管工具,使其连接配电箱。