狂風暴雨 2013-05-18 23:16:42 | 广东省 土建 | 1014查看 3回答
梁的标注问题
图中KL1(1)集中标注箍筋后面的L1.5代表什么意思,KL2(1)集中标注箍筋后面的L2.2R1.8代表什么意思,这两根梁中两边支座筋上下这样分开怎么理解
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图中KL1(1)集中标注箍筋后面的L1.5代表什么意思,没有意义,属于乱码;(或者是抗扭钢筋没有识别过来);KL2(1)集中标注箍筋后面的L2.2R1.8代表什么意思,没有意义,属于乱码;(或者是抗扭钢筋没有识别过来)这两根梁中两边支座筋上下这样分开怎么理解,右支座应该是 + 号,左支座应该是4根钢筋;(理解为支座处钢筋加在一起)。
2013-05-19 04:54:10
-
看施工图纸该梁的标注是否与导入的CAD图相同,如不同时就按施工图做好了。
2013-05-19 12:27:17
-
图中KL1(1)集中标注箍筋后面的L1.5代表左侧加密区的长度为1.5倍梁高,KL2(1)集中标注箍筋后面的L2.2R1.8代表左侧加密区的长度为2.2倍梁高、右侧加密区的长度为1.8倍梁高,平法标注是根据抗震等级的不同加密区为1.5或2.0倍的梁高,计算时加密区要调整。 这两根梁中两边支座筋上下这样分开是将支座通长筋与支座加筋分开表示。