• 关于消防弱电

    消防弱电的一些疑问: 1 防火阀控制模块安装位置?算接线盒和金属软管吗? 2 配电箱控制模块安装位置? 3 为什么图纸上的烟感带一个信号模块?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 防火阀控制模块安装位置?可以在防火阀就近设置。 算接线盒和金属软管吗?要计算线盒和软管。 2 配电箱控制模块安装位置?箱体里面 3 为什么图纸上的烟感带一个信号模块?现在都是自带模块的较多,这样不用单独再装模块了。

    2013-05-19 06:37:39 

  • 1.防火阀模块安装在防火阀附近的顶棚上,一个模块一个接线盒,软管的长度按照模块到防火阀的长度进行计算 2 配电箱控制模块安装在配电箱内 3现在的烟感都是自带模块,不用单独再装模块

    2013-05-20 07:28:49 

  • 1 防火阀控制模块安装位置?算接线盒和金属软管吗?此模块安装在防火阀附近的顶棚上,一个模块一个接线盒,软管的长度自模块到防火阀+15CM余量。 2 配电箱控制模块安装位置? 此模块安装在配电箱旁边或附近的顶棚上 。 3 为什么图纸上的烟感带一个信号模块?感烟探测器和感温探测器直接接总线,不应该有模块。

    接线盒

    2013-05-19 05:33:58 

  • 1 防火阀控制模块安装位置可以定在板下可梁下,防火阀位置的旁边。  应计算模块箱,如果距离主管引出的位置较远时,是需要计算金属软管的。 2 配电箱控制模块安装在配电箱内或箱外周边位置 3 为什么图纸上的烟感带一个信号模块,这是系统设计的需要,按施工图标示安装即可。

    2013-05-19 12:26:54 

  • 1、防火阀控制模块一般安装在风机控制箱内,接线盒是你施工的就计算,金属软管要计算的。 2、配电箱模块安装在配电箱内。 3、烟感带的信号模块可能是隔离器。