• 预应力钢筋配筋的问题

    图纸上配筋是 2-10Φ15(250,150,250)表示是2个孔,每个孔里面放10根直径15mm 的预应力钢绞线? 10*15=150mm 波纹管只有90mm 怎么放得进去?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    10根直径15mm 的预应力钢绞线 不是并排放置的哦; 10根直径15mm 的预应力钢绞线 截面积 是 1766.25 mm2 90mm 波纹管 截面积 是 6358.85mm2 远远大于 10根直径15mm 的预应力钢绞线 截面积 所以 完全可以放置得下去的呀..........

    2013-05-19 15:12:13 