    剪力墙柱纵筋怎么才能跟墙竖向钢筋一样,不要离地面500起步搭接,我这里是3000的层高,用GFY2012算出有些柱没有接筋和箍筋,只有插筋,我做了2层的模型,我柱筋的高度在计算设置中控制在2000内,算出的接筋直接从一层通到了二层顶,我想要的柱接筋应该是3000的层高加一个搭接位置然后二层再搭接,也就是说柱纵筋每层应该有个搭接。

    搭接位置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 柱子的纵筋采用搭接的话必须要错开50%,可以在楼层设置里如下图设置,然后汇总计算,计算的结果就是一层一个接头了。