赵海波 2013-05-19 14:59:09 | 江苏省 其他专业 | 1448查看 3回答
建筑物超高费计算
屋面板顶高度99.4m,室内外高差0.45m,地下室顶板-1m,机房层板顶高104.2,二层构架高108.1m,屋面以上有部分围护墙体高99.4m-108.9m,其余为幕墙,问题1:作为总包的情况下,建筑物超高增加费能套定额18-9(20-110m)吗?问题2,如果甲方为赶进度将装修,室外场地指定分包出去,那么总包还能套用18-9(20-110m)吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋面板顶高度99.4m,室内外高差0.45m,地下室顶板-1m,机房层板顶高104.2,二层构架高108.1m,屋面以上有部分围护墙体高99.4m-108.9m,其余为幕墙,问题1:作为总包的情况下,建筑物超高增加费能套定额18-9(20-110m)吗?问题2,如果甲方为赶进度将装修,室外场地指定分包出去,那么总包还能套用18-9(20-110m)吗? 屋面板顶高度99。44,室内外高差0。45米,地下室顶板负1米,机房顶板顶标高104。2二层构架高108。1M,屋面以上有部分围护墙其余为幕墙, 1、作为总包的情况下,建筑物超高增加费费是按建筑物的檐高来考虑高度的,不包括机房层,所以不能套用18-9(110M内的定额子目,)只能套100M内的对应子目。 2、建筑物的超高费与室外场地无关,分包与不分包不影响正常计算超高增加费的。
2013-05-19 15:35:45
-
同意盼盼的回答。
2013-05-19 22:01:52
-
建筑物超高增加费的超高是指室外地坪至建筑物檐口的高度超过20m;你的建筑物高度是99.4+0.45=99.85m能套100m内;所以建筑物超高增加费不能套用套定额18-9(20-110m)。如果甲方为赶进度将装修,室外场地指定分包出去,总包也不能套用18-9(20-110m)。
2013-05-20 04:57:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看