• 与风机联锁的防火阀都是电动的吗

    请问各位老师:与风机联锁的防火阀都是电动的吗?如果图纸中未标注是电动防火阀,但说明是与风机联锁,这种防火阀是电动防火阀吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请问各位老师:与风机联锁的防火阀都是电动的吗?如果图纸中未标注是电动防火阀,但说明是与风机联锁,这种防火阀是电动防火阀吗? 答:是的,这种防火阀全是电动的,并且与风机连锁的。与消防联动的

    2013-05-20 10:46:19 

  • 请问各位老师:与风机联锁的防火阀都是电动的吗?如果图纸中未标注是电动防火阀,但说明是与风机联锁,这种防火阀是电动防火阀吗? 连锁的应该是电动的,否则没有办法进行联动的。可以这样理解的

    2013-05-20 10:49:56 

  • 这个说法是错误的。70度(或280度)防火阀,是通过自身的熔断,来发出信号的,它发出的信号也可以连锁相关风机。具体说明可查图集09BD9第58页的说明。 与风机连锁的防火阀不一定是电动防火阀

    2013-05-20 13:05:26 

  • 风机防火阀有两种,70度防火阀安装在送排风系统发生火灾时温度达到70度时易熔片熔断,在弹簧的作用下关闭,输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁,。280度防火阀安装在排烟系统温度达到280度关闭,输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁,与风机联锁关闭风机。

    2013-05-20 14:27:21 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题