haoxueizhe 2013-11-02 09:51:15 | 重庆市 安装算量GQI | 334查看 5回答
在安装图形算量里制冷管的规格如何设罿>
在安装图形算量里制冷管的规格和一般的不一样,一般管道的管径是整数,如DN25而制冷管是小数如φ25.44等,该如何设置
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳制冷管采用的是无缝钢管,规格标注为外径×壁厚,可以按一般管道的规格设置并注明“制冷管”,然后在工程量中可以区分开。
2013-11-02 10:04:53
-
DN25是表示钢管内径,一般无缝钢管如φ25.44是外径加壁厚,你只能设置成小数。没有什么不可以的呀,可以
2013-11-02 09:58:51
-
带有小数点的管径软件是没法输入的,你只有统一按照工程直径输入,可以在后面备注说明,不影响你算量的。
2013-11-02 11:11:25
-
你这是VRV多联机空调系统,铜管外径有小数的,目前软件不支持输入小数,只能变通处理,暂时取整数代替即可。
2013-11-02 13:53:09
-
在备注里面或名称里面输入即可
2013-11-02 17:56:51