ZJB66 2013-05-21 08:04:23 | 甘肃省 其他专业 | 2012查看 3回答
一级抗震中的悬挑梁是否一定考虑竖向地 振力作用?
11G101-1第89页注2:悬挑梁考虑竖向地 振作用时,下部钢筋伸入支座长度应采用Lae。我做的工程是一级抗震剪力墙(主楼)、二级抗震柜架(裙楼),设计未明确挑梁是否考虑竖向地 振作用,下部筋伸入支座应该按15d还是Lae计算?一级抗震中的悬挑梁是否一定考虑竖向地 振力作用?请专家答复
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 图集89页注2说得很清楚,当悬挑梁考虑竖向地 振作用时由设计明确,如果设计没有明确,那就按不考虑竖向地 振作用,因此即使是一级抗震的工程,悬挑梁的下部钢筋锚固长度还是按15d计算。
2013-05-21 09:30:13
-
已经考虑,有抗震等级的都已考虑,作用主要是水平力对建筑物产生危害,竖向作用结构设计本身的强度就足够抵抗抗震等级要求的荷载力了
2013-05-21 08:30:53
-
同意楼上的意见
2013-05-24 22:10:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看