• 一级抗震中的悬挑梁是否一定考虑竖向地 振力作用?

    11G101-1第89页注2:悬挑梁考虑竖向地 振作用时,下部钢筋伸入支座长度应采用Lae。我做的工程是一级抗震剪力墙(主楼)、二级抗震柜架(裙楼),设计未明确挑梁是否考虑竖向地 振作用,下部筋伸入支座应该按15d还是Lae计算?一级抗震中的悬挑梁是否一定考虑竖向地 振力作用?请专家答复
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 图集89页注2说得很清楚,当悬挑梁考虑竖向地 振作用时由设计明确,如果设计没有明确,那就按不考虑竖向地 振作用,因此即使是一级抗震的工程,悬挑梁的下部钢筋锚固长度还是按15d计算。

    剪力墙

    2013-05-21 09:30:13 

  • 已经考虑,有抗震等级的都已考虑,作用主要是水平力对建筑物产生危害,竖向作用结构设计本身的强度就足够抵抗抗震等级要求的荷载力了

    2013-05-21 08:30:53 

  • 同意楼上的意见

    2013-05-24 22:10:28 