一库 2013-05-21 09:13:33 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 593查看 3回答
两个柱子钢筋输入全部相同算出来的量不同?
请问下是哪里出了错?同个楼层里相同的柱子箍筋和拉筋根数算出来的不一样。 Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1404/200)+1 Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1304/200)+1 1404/200是什么意思?我知道200是箍筋的间距那前面那个数了? 层高是3M算出来的箍筋应该是3000/200=15根+1根,是不是G101规范里写哪里写有柱子长度小于多少的全加密? 坐等大师解答.
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
绑扎搭接的话 搭接区域是加密的 1404这个是非加密区的长度 也就是层高扣减你2.3lae的地方 3000-2.3*48*14-起步距离50=1404 还有那个1304那块 你看下是否是板或者梁有沉降之类的
2013-05-21 09:29:59
-
你好! Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))是计算的纵筋搭接区域的箍筋数量,搭接区域的箍筋间距图集54页有说明。 Ceil(1404/200)是计算的非搭接区域箍筋数量,非搭接区域就是层高3000减去箍筋的一个起步高度50,即2950-2.3*48*14=1404.4,取整数为1404. 你截图中第一个柱子非搭接区域高度为1304,说明该柱子的顶标高不是层顶标高,而是层顶标高-100,再检查一下柱子的顶标高或剪力墙、梁的顶标高。
2013-05-21 09:49:50
-
层与层之间柱子的钢筋是有搭接的。 1404是非加密区的长度。 2.3*48*14是加密区的长度,也就是纵筋搭接范围的长度。min(5*14,100)是纵筋搭接范围箍筋间距(见下图)。
2013-05-21 09:35:06
-
同样的门过梁,尺寸钢筋型号混凝土标号都相同,门洞尺寸也相同,怎么汇总计算出来的钢筋却不同?
同样的门过梁,尺寸钢筋型号混凝土标号都相同,门洞尺寸也相同,怎么汇总计算出来的钢筋却不同?我是手动绘制上去的,真奇怪,谁能帮帮我解释下,穷人没币请谅解,
-
查看图元钢筋量与打印选择构件钢筋明细计算出来的结果不同是什么原因,汇总计算表是正确的,但是在打印选择图元时钢筋怎么处理?
查看图元钢筋量与打印选择构件钢筋明细计算出来的结果不同是什么原因,汇总计算表是正确的,但是在打印选择图元时钢筋怎么处理?
-
四层不同的底筋应该怎么布置,全部采用底筋布置,钢筋三维中只会有一层底筋,但是四种底筋的钢筋量都有,这种计算出来的钢筋量算法有没有问题,有的话,这种筏板钢筋应该怎么布置。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看