• 两个柱子钢筋输入全部相同算出来的量不同?

    请问下是哪里出了错?同个楼层里相同的柱子箍筋和拉筋根数算出来的不一样。 Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1404/200)+1 Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1304/200)+1 1404/200是什么意思?我知道200是箍筋的间距那前面那个数了? 层高是3M算出来的箍筋应该是3000/200=15根+1根,是不是G101规范里写哪里写有柱子长度小于多少的全加密? 坐等大师解答.

    拉筋根数

    层高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 绑扎搭接的话 搭接区域是加密的 1404这个是非加密区的长度 也就是层高扣减你2.3lae的地方 3000-2.3*48*14-起步距离50=1404 还有那个1304那块 你看下是否是板或者梁有沉降之类的

    答疑解惑

    2013-05-21 09:29:59 

  • 你好! Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))是计算的纵筋搭接区域的箍筋数量,搭接区域的箍筋间距图集54页有说明。 Ceil(1404/200)是计算的非搭接区域箍筋数量,非搭接区域就是层高3000减去箍筋的一个起步高度50,即2950-2.3*48*14=1404.4,取整数为1404. 你截图中第一个柱子非搭接区域高度为1304,说明该柱子的顶标高不是层顶标高,而是层顶标高-100,再检查一下柱子的顶标高或剪力墙、梁的顶标高。

    广联达服务新干线

    2013-05-21 09:49:50 

  • 层与层之间柱子的钢筋是有搭接的。 1404是非加密区的长度。 2.3*48*14是加密区的长度,也就是纵筋搭接范围的长度。min(5*14,100)是纵筋搭接范围箍筋间距(见下图)。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-05-21 09:35:06 