小卢 2013-05-21 09:40:14 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 817查看 2回答
板受力筋识别问题
1、一层板平面图中标注受力筋跨过几块不同的板,分割板的时候已经把他分割成两块不同的板(板分割的原则及方式是什么),但是在识别受力筋的时候不能同时识别,每块板只能单独识别,这样不影响钢筋算量吗? 2、负筋和受力筋在识别的时候有严格的区别吗?在受力筋界面下把负筋也识别了,这样做妥否? 3、标高2.86米平面图,层高3.0米,板的标高是板顶标高即5.86米?但图中某板标注2.85米,此时的板已是下层的板是这样吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好在板和板钢筋你最好不要用CAD导图识别,那样既容易出现很多小出错也很影响你的工作效率,因为很多板钢筋都要单独识别,你用手工输入在检查一遍效率和效果比导图识别好多了。 二:你第三个问题的板标高问题:标高2.85米的板是你下层的板及就是你的建筑图中标高2.86米平面图的底板,是你结构图标高5.86米的下层板
2013-05-21 09:46:44
-
1. 板分割的原则;当板的厚度或者钢筋信息不同时就需要分割板。板分割的方式,“画线分割” 如果板的钢筋是跨板布置的你得自己重新布置一下,单板布置与多板布置其钢筋搭接长度的量不一样。 2. 负筋和受力筋是有区别的,两者算出来的钢筋量有差别。所以你最好分开识别 3. 是下层的板。
2013-05-21 10:00:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看