• 梁侧面构造钢筋的疑问。

    请教大家几个问题:一,变截面梁处的侧面构造钢筋如何加,比如一根梁为变截面梁, 第一跨为200*500,第二跨为200*600,梁顶平齐板顶,板厚100,请问此梁如何加侧面构造钢筋;二,梁顶不平齐板顶时侧面钢筋怎么加,比如,一跨梁为200*800,板厚100,梁顶标高为3.2m,与该梁相连的板顶标高为2.8m,请问该梁是否需要加侧面构造钢筋;三,当一根梁满足侧面构造钢筋的添加要求,但该梁为孤梁,即该梁四周无板,请问这种情况又该如何处理? 先谢谢大家了
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这些在原位标注表格里面输入就好了 如图 每一跨都可以单独输入尺寸 高度 侧面钢筋 侧面钢筋的添加是看梁的腹板高度 梁高减去板厚的高度(没有板就净高) 如果大于450 是要加侧面钢筋的 侧面钢筋的添加与是不是孤梁没有关系

    平齐板顶

    2013-05-21 20:11:38 

  • 梁侧面构造钢筋的配置应该在结构设计总说明里有条文规定的,一般是当梁腹板高度大于等于450时才配置梁侧面构造钢筋。请仔细查看结构设计总说明,并根据梁腹板高度配置侧面构造钢筋。将03G101-1P64页图集截图给你你就会知道: 一,变截面梁处的侧面构造钢筋如何加,比如一根梁为变截面梁, 第一跨为200*500,第二跨为200*600,梁顶平齐板顶,板厚100,请问此梁如何加侧面构造钢筋——第二跨为200*600需要增加侧面构造钢筋; 二,梁顶不平齐板顶时侧面钢筋怎么加,比如,一跨梁为200*800,板厚100,梁顶标高为3.2m,与该梁相连的板顶标高为2.8m,请问该梁是否需要加侧面构造钢筋——不需要加侧面构造钢筋; 三,当一根梁满足侧面构造钢筋的添加要求,但该梁为孤梁,即该梁四周无板,请问这种情况又该如何处理——同样需要加侧面构造钢筋。

    梁侧面

    2013-05-21 20:34:01 

  • 答疑解惑

    2023-02-19 09:28:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题