QQ漂亮小宠物 2013-05-22 10:06:54 | 天津市 安装 | 1945查看 4回答
风管识别问题
我在软件中导入了CAD图纸,然后利用风管自动识别功能,识别出了图纸上的风管,但是,图中只有方管,没有圆管,但是识别后,出现了好多的圆管,而且三个管道交接处根本就识别不上,这是怎么回事呢,我该如何操作?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳三管的交叉处用,采用“识别通头”识别左键点“识别通头”然后分别点你识别完的交叉处的三点后,单击右键就完成了。应该有圆管的,圆管在风机口处,因为风机是园的。你把CAD图纸发到我的邮箱里。
2013-05-22 13:04:33
-
三个管道的交叉处风管的识别,可以采用“识别通头”功能,识别左键点“识别通头”然后分别点你识别完的交叉处的三点后,单击右键就完成了。 应该有圆管的,一般圆管在风机口处,主要是指软连接
2013-05-23 06:52:55
-
首先在青色线条(大管变径的直管段)识别出一段风管(或用右边大管构件画出一段直管,再点击此直管与500*320的管道击右键识别出通头(变径),再点击此直管,右边直管和下面直管,击右键识别出通头(三通)。
2013-05-22 14:04:56
-
你需要用直线画管在三通左端(与大小头连接的位置)画一小段1500*500的风管,然后再识别通头即可, 三通两侧均画一小段风管,你再试一下(三通主管径不是1500*500吗?)
2013-05-22 14:58:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看