• 清单计价咨询

    08清单计价时,在北京01定额中第三章架空配电线路中第5节及以后几节:角钢横担安装,进户线铁横担安装,绝缘子组合安装没有与之对应的清单号,这几个套什么清单?是我没有找到呢,还是要补充清单?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    08清单计价时,在北京01定额中第三章架空配电线路中第5节及以后几节:角钢横担安装,进户线铁横担安装,绝缘子组合安装没有与之对应的清单号,这几个套什么清单?是我没有找到呢,还是要补充清单? 答:这个横担已经包含在相应的设备安装之内了,不需要单独列清单的。

    2013-05-22 11:06:25 