小么 2013-11-02 09:21:36 | 山东省 土建算量GCL2013 | 276查看 3回答
操作经验问题。钢筋导入图形问题?
剪力墙结构,当把钢筋导入图形的时候,暗柱就成柱子了。 1、有人说,不导入暗柱,直接在图形里用墙布置上。但是暗柱的宽度不一,一个一个设置墙的宽度太繁琐。2、也有人说,导入暗柱,设置同墙厚的墙体,多余的部分不管了。3、老师们都是怎么样操作的?详细的说一下。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
最好的方法是:图形全部导入,也不用改变构件的属性,只在暗柱的做法中选择墙的清单项,项目特征描述清楚(暗柱)即可,定额也选择对应的墙子目就行了。
(这样还方便核查、核对)
2013-11-02 09:26:56
-
剪力墙结构,当把钢筋导入图形的时候,暗柱就成柱子了。 1、有人说,不导入暗柱,直接在图形里用墙布置上。但是暗柱的宽度不一,一个一个设置墙的宽度太繁琐。不用导入暗柱,暗柱的位置直接用剪力墙来代替即可
2、也有人说,导入暗柱,设置同墙厚的墙体,多余的部分不管了。用同样的剪力墙来代替相应的位置来处理暗柱位置
2013-11-02 20:41:09
-
一般的暗柱的尺寸跟剪力墙是一致的呀 导入的时候直接导入墙 不导入暗柱 你说的那些包含端柱吧?
2013-11-04 14:46:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看