• 河北12定额刚性防水套管问题

    DN50的管套刚性防水套管,应该套DN50还是比它大两个号的?DN50的刚性防水套管定额含量只写的焊接钢管。搜索过此问题,回答的都不一样,应该和地区有关系吧。如果直接套DN50的,其辅材是按50的考虑的,一般施工时刚性防水套管不都是应该大2个号吗? http://www.fwxgx.com/question/gimz/show/486816

    问题补充:以上问题是关于住宅中的管道穿外墙时,不是工业管道。定额宣贯上说套管”应按设计及规范要求选用定额子目“

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安装定额工艺管道工程中的柔性和刚性防水套管均按穿过管道的直径考虑,即DN50管道就套DN50,大两个号是室外焊接管道用于穿墙或楼板套管时使用。这方面的解释应查阅《全国统一安装工程预算定额解释汇编》。 套用定额中按个计算的套管(工艺管道中防水套管,给排水中钢套管)均按管道直径就行。

    2013-05-23 10:38:06 

  • 套DN50的,定额中是按内管考虑的

    2013-05-23 17:16:56 

  • 您好, 1.这与地区是有关系的, 2.以北京市为例,是以多大的管径套取多大的套管,(其中定额材料中的套管已经增大了型号) 3.而有些地区是以多大的管径,然后增大两个管套取的定额子目,(原因是定额材料中的套管并没有增加型号) 4.其实原理是一样的,希望对您有帮助..

    2013-05-23 11:22:18 

  • 安装定额工艺管道工程中的柔性和刚性防水套管与管道的直径相同,即DN50管道就套DN50的套管,管道道穿墙或楼板时按大两个号的套管使用。

    2013-05-24 06:56:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题