Dondon 2013-10-30 19:59:11 | 广东省 安装算量GQI | 6081查看 9回答
一条火线进开关,零线、火线、地线三条线出开关..
如图所示,一条火线进开关,零线、火线、地线三条线出开关,这样对么?对的话,接入开关为什么只有一条火线?一起的零线和地线去哪了?问题补充:还有,这样的接法和开关是几位开关有没关系??
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2013-10-31 11:25:12
-
此图应该不是开关与灯具的接线图,开关与灯具的接线图应按其接线原理进连接,而是设计方的意图:照明电源引入有三线(火、地、零),要求施工时开关的连线要严格按规范:火线一定要过开关或不允许零线过开关的意思。
2013-11-03 15:34:46
-
双联开关一条火线进开关,两条控制线出开关。
规范都是开关控制火线的,零线、地线不进开关。零线不进开关主要是安全方面的考虑
地线和零线接在灯具上
开关的接法和开关是几位开关有关系的,多一位开关就多1个控制线,反之亦然
2013-10-31 08:43:23
-
火线进开关出来就是控制线,控制线和零线、接地线一同去接灯具。
这样的接法跟联有关系的,单联就是1根,双联就是2根,出来相对应就是1根和2根控制线。
你的图示是双联的开关,那就是进2根火线出来2根控制线和零线、地线分别进两个灯。
2013-10-31 16:17:22
-
不对,一条火线进开关,两条控制线出开关。开关是控制火线的,没有零线进出开关,也没有地线进出开关。地线和零线接在灯具上。
2013-10-30 20:03:12
-
如图所示的是双联开关接线,开关线不分火线、零线,进入开关的是火线出来开关的也是火线;进入开关的是零线出来开关的也是零线。进入开关的一根线在开关处分为两个控制回路就是两路照明,所以出开关的线是两根线。
2013-10-31 08:26:27
-
正确的接法为:(火)相线进开关,零线进灯头,地线接电气金属外壳。
2013-11-01 08:38:11
-
如图所示,这是一个双联开关的控制图。是可以控制两个照明回路的开关。三根线里只有一根电源火线,两根出来的控制线,也是火线,和进来的电源是同一条线。开关里是不能接零线和接地线的,如果这样接了,合上开关就短路了。零线是不允许通过开关的,是接在灯头上的,地线是接在灯具外壳上的。
2013-10-31 13:58:39
-
这个要看系统图的线是几根
2013-10-31 15:12:55
-
如图所示,一条火线进开关,零线、火线、地线三条线出开关,这样对么?对的话,接入开关为什么只有一条火线?一起的零线和地线去哪了?问题补充:还有,这样的接法和开关是几位开关有没关系??
-
怎么计量图中一条CAD线所表示的3条线,其中三条线为为一条pc25和两根pc20
如图所示,怎么计量图中一条CAD线所表示的3条线,其中三条线为为一条pc25和两根pc20问题补充:我的意思是怎么在GQI2013中识别并计量这段导管。
-
从AL配电箱出来的是三条线火零地线,WL1先到开关是三条线一起到开关再去灯具,还是只有火线到开关,地零线直接到灯具。我的算法是第二种和审核那边出现了一点分歧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看