• 大家帮帮忙啊,高压、低压开关柜之间的母排连接

    我是新手,配电房中,高压配电、低压配电柜中在一起的配电柜在配电系统图上显示用铜母排连接,如图: 请问,这个母排如何计算呢,平面图中只显示母线槽从4T2到5T2,,而4T2到4T6之间, 5T2到5T6之间全部是铜母排连接,这个长度如何计算呢?? 按道理母排全在母线槽里,但母线槽平面图也太短了,只画了一部分,4T2到4T6之间, 5T2到5T6之间的没有,请问这之间的母线排怎么计算?

    配电系统图

    低压配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.铜母排是配电柜带来的,计算安装费即可,铜母排的价格含在配电柜的价格中。用配电柜的宽度乘以4,再乘以配电柜的数量。以延长米计算铜母排的安装费。 2.母线槽以图示米计算,不用乘以4.。需要计算母线槽的主材费。 铜母排与母线槽是两样东西,计算方法也不一样。

    2013-05-24 10:30:51 

  • 配电柜尺寸800~1000宽,具体看设计,母线槽按延长米计算

    2013-05-24 10:05:09 

  • 你这是双排的配电柜,母线槽就是从4T2到5T2的,他是连接两排配电柜的,长度计算到配电柜的中心,加上两边的垂直高度大约300mm左右,其它的就不需要计算了。你看下系统图在4T1~4T6、5T1~5T6的上面还标注有母线的。

    2013-05-24 10:09:52 

  • 您好, 1.这个配电柜涉及到技术上的问题,一般情况下,我们的配电柜都是甲供材料,也就是说都是成套来的,因此,柜与柜之间的母排是厂家配送过来的, 2.如果厂家没有配送,自己计算的话,直接按柜到柜中间的平面长度计算即可. 3.母线槽里边走的不一定就是母排,也有可能是电缆,因此需要你看下图纸, 希望对您有帮助..

    2013-05-24 10:07:04 

  • 这个母排可以按照配电柜的长度进行计算

    2013-05-25 22:14:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!