xiachong 2013-05-24 13:47:56 | 陕西省 安装 | 6108查看 4回答
庭院灯接地问题
庭院灯每隔40-50米做重复接地(5*50*50*2500热镀锌角钢)做法参见人工接地示意图,图纸标50,写成了5000米,是不是写错了,图纸画了一个三角形,各三角是50,所以5*50*50*2500,应该是50*50*50,不知道这个50的单位是什么,因为2500,应该是毫米,就是2.5米的角钢, 不很清楚这个人工接地示意图,到底是什么意思 因为无法上传图片
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种接地很常见的,就是用边宽50mm、厚5mm、长2500mm的等边角钢,用锤子打进大地,然后该角钢与庭院灯基础的金属部分焊接。 这个我们经常做
2013-05-24 15:16:10
-
图纸标50,写成了5000米,应该是50m。各三角是50,所以5*50*50*2500,是5*50*50*2500热镀锌角钢,即5厚、50宽、长2500的等边热镀锌角钢。
2013-05-24 13:53:15
-
庭院灯每隔40-50米做重复接地,接地的做法:用5m厚50mm的等边角钢2.5m长做接地极,每组三根,三角排列间距5m(就是你说的那个三角形)。
2013-05-24 14:08:27
-
庭院灯建议每隔40-50米做重复接地,接地的做法:用规格50*5的角钢,长度为2.5m做接地极,每组三根,三角排列间距5m(就是你说的那个三角形)。
2013-05-25 22:20:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看