• 庭院灯接地问题

    庭院灯每隔40-50米做重复接地(5*50*50*2500热镀锌角钢)做法参见人工接地示意图,图纸标50,写成了5000米,是不是写错了,图纸画了一个三角形,各三角是50,所以5*50*50*2500,应该是50*50*50,不知道这个50的单位是什么,因为2500,应该是毫米,就是2.5米的角钢, 不很清楚这个人工接地示意图,到底是什么意思 因为无法上传图片
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种接地很常见的,就是用边宽50mm、厚5mm、长2500mm的等边角钢,用锤子打进大地,然后该角钢与庭院灯基础的金属部分焊接。 这个我们经常做

    2013-05-24 15:16:10 

  • 图纸标50,写成了5000米,应该是50m。各三角是50,所以5*50*50*2500,是5*50*50*2500热镀锌角钢,即5厚、50宽、长2500的等边热镀锌角钢。

    2013-05-24 13:53:15 

  • 庭院灯每隔40-50米做重复接地,接地的做法:用5m厚50mm的等边角钢2.5m长做接地极,每组三根,三角排列间距5m(就是你说的那个三角形)。

    2013-05-24 14:08:27 

  • 庭院灯建议每隔40-50米做重复接地,接地的做法:用规格50*5的角钢,长度为2.5m做接地极,每组三根,三角排列间距5m(就是你说的那个三角形)。

    2013-05-25 22:20:29 