jaikei2008 2013-05-25 08:21:34 | 山东省 安装 | 1912查看 8回答
风机盘管安装在毛坯房里吊在房顶上属于明装还是暗装?
风机盘管安装在毛坯房里吊在房顶上属于明装还是暗装?套定额的时候为什么明装和安装基价差不少钱呢?他俩怎么区别是明装还是暗装?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
主要看风机盘管设备是属于明装的还是暗装的产品,明装的设备和暗装的设备外形是不一样的
2013-05-25 23:37:01
-
应该属于暗装。基价差距较大的原因:明装套以下定额:风机盘管安装;水管软接头安装;水管阀门安装。而吊顶暗装还要增加;风管安装,风口安装,设备吊架等。区别你看它们所套定额的差异就知道了。
2013-05-25 08:30:49
-
风机盘管安装在毛坯房里吊在房顶上应该属于明装 风机盘管明装还是暗装是以是否隐藏在吊顶内为准,毛坯房没有吊顶,风机盘管是直接露出
2013-05-25 08:38:52
-
风机盘管安装在毛坯房里吊在房顶上属于明装还是暗装?套定额的时候为什么明装和安装基价差不少钱呢?他俩怎么区别是明装还是暗装? 答:属于明装的,吊顶内是属于暗装
2013-05-25 09:29:47
-
所提到的风机盘管安装的毛坯房的吊在房顶上的安装是属于明装。如果是有吊顶时,在吊顶内安装的时候才是属于暗装。
2013-05-25 10:29:20
-
有吊顶的先装是明装,后装是暗装
2013-05-25 17:38:24
-
风机盘管安装在毛坯房,吊在房顶上属于明装不是暗装。 套定额的时候明装和安装基价差不少钱是因为操作难度不同。区别是明装还是暗装看是吊顶前安装还是吊顶后安装;装饰吊顶前安装属于明装;装饰吊顶后安装属于暗装。在有吊顶的情况下安装施工难度较大。
2013-05-26 04:50:40
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看