• 山东03消耗量定额

    1.请问下哪位有山东03消耗量定额的那本书的电子版,以及消耗量的补充定额和解释啊?像我所传的图片一样》 2.在用山东03消耗量定额时候,2006年补充解释中有着句话——现浇混凝土有梁板的板下梁的模板支撑高度,自地(楼)面支撑点计算至板底,执行板的支撑高度超高子目。 那么板下梁是指什么梁啊,楼面框架梁还是次梁呢? 3.现浇砼次梁的模板怎么用山东03消耗量定额套定额呢?

    子目

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 1、类似于图片中的山东03消耗量定额电子版,目前没有见到。我想看来主要是作用不大,用起来也不方便。类似于象查询人材机消耗量,不如打开软件,按章节编号查询来的方便。 补充定额和综合解释;打开计价软件,在工具栏的“帮助”界面就有(如图1)。 2、有梁板的板下梁是指在有梁板板下面的那部分梁,它有可能是框架梁的主梁、次梁或者非框架梁。 3、如果是有梁板的现浇砼次梁的模板,按上述规定与板的模板合并套用有梁板模板定额。 如果次梁不是有梁板的板下梁,就按单梁套用定额。