阳光 2013-05-26 17:20:31 | 河南省 其他专业 | 1325查看 3回答
人防工程做资料是按楼号还是防护区?
我们在新乡地区做一人防工程,四栋楼的地下室及一车库连为一体,分三个防护区的 人防工程,我在做资料时是按楼做资料还是按防护区?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳像我们这儿分为三个防护区,那么材料、检验批等资料都按三个防护区做? 答复:不一定按三个防护区做,你正常按施工分段做检验批就行了,不要拘泥于防护区的分割。人防工程要单独组卷,跟地面上几个楼没有关系。
2013-05-26 21:00:06
-
人防资料是按人防区整理的。
2013-05-26 17:22:08
-
同意楼上观点,路过学习。
2013-05-30 07:31:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看