╱╳灬x緈幅 2013-05-27 00:03:15 | 广西壮族自治区 其他专业 | 621查看 4回答
电缆电线算量问题
在施工中,施工单位敷设了18米电缆,电缆目前已经使用(接上电源了),在配电箱处有5米多余的,也就是说实际只用了13米。请问结算的时候是按18米算还是按13米算?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照图纸结合实际,施工单位实际使用了18m,你给他算13m他会同意吗?不过他们没有按照图纸施工也存在问题,双方协商解决。 对于这个问题,我个人的建议是 图纸上 也就是13m以内按照定额计算,也就是 人、材、机、管理费、利润都算给他,超出部门属于施工方超范围施工,确定不是甲方责任,则只计算主材费用,也就是只计算电缆材料的价格。平时遇到这种情况我们都是这样处理的,双方互相让步比较利于以后的合作。
2013-05-27 07:00:29
-
结算时按照图纸长度加规定的入户预留长度2米计算。
2013-05-27 05:51:17
-
在施工中,施工单位敷设了18米电缆,电缆目前已经使用(接上电源了),在配电箱处有5米多余的,也就是说实际只用了13米。请问结算的时候是按18米算还是按13米算?应该按18米计算,已经安装使用了18米。
2013-05-27 06:54:49
-
为什么剩5米,按规定箱内预留2米,定电缆就应该定13+2=15米,正常结算也只能这么算,除非有特殊情况或甲方要求,得到甲方认可。
2013-05-27 10:32:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看