liuaihua_123 2013-05-27 13:05:29 | 黑龙江省 云翻样 | 3840查看 4回答
剪力墙钢筋、暗梁钢筋扣减
冒昧提问:经过计算,暗梁钢筋与剪力墙钢筋有重复的,剪力墙是3米,@200.计算是16根(双排)暗梁上下3根(与剪力墙钢筋直径不同),实际施工不是这样吧?我认为应扣减剪力墙上4根钢筋。 谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个要看暗梁的钢筋有没有侧面钢筋了 如果暗梁有侧面钢筋 那肯定要把剪力墙的钢筋扣减到 但如如果暗梁没有侧面钢筋 剪力墙的侧面钢筋肯定是通过暗梁的
2013-05-27 13:11:59
-
1.剪力墙钢筋照常布置。 2.暗梁处的水平钢筋不能顶替四根剪力墙的水平筋,暗梁顶部及底部的纵筋在剪力墙两排水平筋内侧布置。 3:暗梁侧面设计有钢筋时,墙水平钢筋不在计算,未设计侧面钢筋时,水平钢筋照样布置。在图形里不用处理,软件会自动考虑的 。如图二
2013-05-27 13:12:43
-
剪力墙钢筋与暗梁钢筋不存在扣减。各布各的。 剪力墙内设置暗梁,其目的本来就是要多增加钢筋以加强剪力墙的。
2013-05-27 14:05:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看