• 箍筋保护层计算问题

    结构总说明规定柱子纵筋厚度30,箍筋保护层为15(没说不少于15),现按软件默认计算钢筋,对量过程中,施工单位不同意保护层按30,要求15计算,请问如何正确计算此工程量?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 新规范对保护层进行了修改,是按照以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)进行计算的,你这个最多能用30-箍筋直筋 的保护层来计算。你想用30恐怕费劲了点

    2013-05-28 15:49:04 

  • 你这设计的保护层描述有问题,除非你这的箍筋直径是15mm钢筋,否则就无法满足要求了,况且现在已经是执行新图集要求,新图集是按箍筋计算保护的。

    2013-05-28 10:03:23 

  • 如果涉及有要求,柱子的箍筋保护层厚度是15,就应该调整保护层的厚度的

    总说明

    2013-05-28 10:03:15 

  • 你看你是03G的规则还是11G的规则 如果是03G的 那保护层设置成30是必须的 应为03G本身的保护层就是算到纵筋边的 这个可以去查看图集 如果是11G 那保护层设置成15 因为 11G 保护层是算到最外边钢筋的外边缘的

    单位不同

    2013-05-28 10:03:45 

  • 柱子的纵筋的保护层是30,但箍筋的保护层肯定要小于30因为箍筋在纵筋外侧,那你们需要确定一下是按中心线计算还是按外皮计算,如果按外皮计算的话保护层=30-箍筋直径

    2013-05-28 10:02:26 