在夏季 2013-05-28 09:57:26 | 广东省 其他专业 | 718查看 5回答
箍筋保护层计算问题
结构总说明规定柱子纵筋厚度30,箍筋保护层为15(没说不少于15),现按软件默认计算钢筋,对量过程中,施工单位不同意保护层按30,要求15计算,请问如何正确计算此工程量?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
新规范对保护层进行了修改,是按照以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)进行计算的,你这个最多能用30-箍筋直筋 的保护层来计算。你想用30恐怕费劲了点
2013-05-28 15:49:04
-
你这设计的保护层描述有问题,除非你这的箍筋直径是15mm钢筋,否则就无法满足要求了,况且现在已经是执行新图集要求,新图集是按箍筋计算保护的。
2013-05-28 10:03:23
-
如果涉及有要求,柱子的箍筋保护层厚度是15,就应该调整保护层的厚度的
2013-05-28 10:03:15
-
你看你是03G的规则还是11G的规则 如果是03G的 那保护层设置成30是必须的 应为03G本身的保护层就是算到纵筋边的 这个可以去查看图集 如果是11G 那保护层设置成15 因为 11G 保护层是算到最外边钢筋的外边缘的
2013-05-28 10:03:45
-
柱子的纵筋的保护层是30,但箍筋的保护层肯定要小于30因为箍筋在纵筋外侧,那你们需要确定一下是按中心线计算还是按外皮计算,如果按外皮计算的话保护层=30-箍筋直径
2013-05-28 10:02:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看