• 基础梁原位标注负筋根数怎么规定的和上部钢筋需要拉通还是分跨计算?

    负筋根数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    原位标注是按跨分跨计算才可以

    2013-05-28 15:19:24 

  • 已采纳
    梁支座处负筋按原位标注中的钢筋信息输入就行,软件会自动计算根数。集中标注中的上部钢筋才是拉通的,原位标注中的按跨计算。

    2013-05-28 15:23:29 

  • 已采纳
    原位标注的钢筋和上部钢筋不是重叠布置的,他是两根钢筋,分开计算。原位标注是分跨计算的

    2013-05-28 15:31:30 

  • 已采纳
    该基础梁按基础主梁定义;黄颜色的集中标注在定义属性中输入相关信息,见图1. 白色的原位标注在原位标注中输入相关信息,见图2(图中为第一跨数据)。 软件会自动按原位标注优先的原则进行计算。 钢筋是否拉通,软件会按输入的钢筋信息自动计算。

    拉通

    答疑解惑

    2013-05-28 16:41:00 

  • 已采纳
    图示是基础梁,它和楼层梁布筋正好相反。也就是说楼层梁负弯矩在下(跨中),正弯矩在上(支座)而基础梁负弯矩在上(跨中),正弯矩在下(支座),你把它倒过来看就全明白了。

    2013-05-28 17:32:48 

  • 已采纳
    同意楼上的回答。

    2013-05-28 19:50:41 

  • 已采纳
    基础梁的负筋在下部,原位标注的根数减去集中标注的根数就位负筋的根数,他和上部钢筋要分别计算的。

    2013-05-28 22:50:39 

  • 已采纳
    同意楼上的意见

    2013-05-28 21:27:28 

  • 已采纳
    原位标注是分跨计算的

    2013-05-30 08:48:25 