• 给排水问题

    1,外墙雨水管UPVC该套室内还是室外安装?楼层高度为15米,是否还要记取超高费? 2,室内给排水安装,给排水和地暖属于两个工程队在做,我们这个给排水安装是否还要记取同时进行费? 3,87式雨水斗安装改套用什么定额?侧墙地漏该套用什么定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,外墙雨水管UPVC该套室内还是室外安装?楼层高度为15米,是否还要记取超高费? 2,室内给排水安装,给排水和地暖属于两个工程队在做,我们这个给排水安装是否还要记取同时进行费? 3,安装改套用什么定额?侧墙地漏该套用什么定额? 回复;1,外墙雨水管UPVC该套室内安装,楼 层 高度为15米,可以记取超高费 2,不需要记取 同时进行费 3,87式雨水斗、侧墙地漏 仍套用雨水斗和地漏定额

    2013-05-30 07:42:21 

  • 1、室外雨水管如果是埋地敷设的,套安装定额;图1;雨水管是沿墙垂直安装,套建筑定额,图2 2、不能记取同时进行费。 3、雨水斗是铁皮的套6-4-4、6-4-5 ,石棉的套6-4-8,塑料的套6-4-10,玻璃钢的套6-4-15、6-4-16,铸铁的套6-4-20、6-4-21,塑料落水口套6-4-25 。地漏套普通地漏图3

    雨水管

    记取

    答疑解惑

    2013-05-30 11:14:51 

  • 1,外墙雨水管UPVC该套室内还是室外安装?楼层高度为15米,是否还要记取超高费?外墙的当然执行室外管道安装定额的,高度超过6米当然记取超高费的,这是合理的可以记取。 2,室内给排水安装,给排水和地暖属于两个工程队在做,我们这个给排水安装是否还要记取同时进行费?不能记取同时施工费,你们这些都属于安装,互相没有干扰的,不是土建和安装同时进行,是安装的不同分工同时进行。 3,87式雨水斗安装改套用什么定额?侧墙地漏该套用什么定额?这行给排水的相关定额即可。

    2013-05-30 08:07:46 

  • 1、套室内雨水管安装,不计取超高费。 2、同时进行费一般是不用计取的。安装生产同时进行费指的是车间诶生产不停的情况下安装,不是施工工种的同时进行。 3、雨水斗在土建中有专用子目。地漏套普通的地漏安装。

    2013-05-30 07:38:39 

  • 1,外墙雨水管UPVC该套室外安装定额,楼层高度为15米,不需要记取超高费 2,室内给排水安装,给排水和地暖属于两个工程队在做,我们这个给排水安装不需要记取同时进行费 3,87式雨水斗安装套用土建定额,侧墙地漏该套用普通的地漏安装定额.

    2013-05-31 07:22:53 