windy605 2013-05-30 09:32:46 | 山西省 安装 | 1193查看 4回答
电缆头的记取
我想问下电缆头 个数的记取到底是怎么计算的,比如现场电缆实际到货都是按路径到的整根整盘的电缆,一次敷设,不做中间接头,但是看网上有人说250米就可以记取一次中间接头,我想问下,这种计算方式合理吗?有什么依据? 再有就是小电缆的接头 是按 干包头 考虑吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分不同规格型号计取,一根电缆2个头
2013-05-30 10:03:53
-
您好 1.在预算中,电缆中间头几乎很少,因为一根电缆250m是很长的,因此很少用到的. 2.计算规则,只要你的电缆断开,就要做电缆头,因此一根电缆一般两个头,小型电缆套取户内干包,规格大些的电缆套取热塑, 希望对您有帮助..
2013-05-30 11:17:23
-
一般不可能考虑中间头,因为一般都考虑接线箱,如果没有说明,就按干包头考虑
2013-05-30 09:40:11
-
那是以前,现在都是一根两个头,除非特殊电缆
2013-05-30 16:35:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看