• 填充墙中间的构造柱的位置和门的位置冲突....

    图纸的说明是:墙长超过5米或层高2倍时,应在墙中部设置构造柱。 构造柱的截面为200*200,。 可是问题来了,如下图所示... 这两面墙需要安装两扇门,门的洞口尺寸是3000*3600 这门的长度会超过中间的构造柱,请问这个应该如何解决? 谢谢

    墙长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、如果没法设置构造柱的话,只能从一层框架梁上起构造柱,首层就没法设置了。

    2、你说的6m和6.6m各设置一个构造柱啊,那构造柱设置在门侧,不需要设置在中间。

    3、大于2.4m的,在门的两侧设置两根构造柱,锚入首层梁内。在2层及以上设置一根构造柱,在窗侧就可以了。

    4、是的,第一项忽略。

     

     

    洞口

     

     

    2013-10-31 14:57:07 

  • 提议构柱可在门边设置