96****@qq.com 2013-05-30 20:01:05 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3389查看 5回答
剪力墙竖向钢筋长度怎么计算。
剪力墙中,竖向钢筋的长度为什么不一样长,错开长度0.3*35d怎么来的。 为什么一根钢筋好几个搭接。35d和35*12是不是一个意思。望高手指点,谢谢问题补充:钢筋为绑扎连接。绑扎连接的搭接长度是不是1.2Lae。 按03平法计算的。谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳错开长度0.3*35d是图集11G要求, 35d和35*12是一样的,12应该是你的设置钢筋规格。
2013-05-31 07:54:29
-
这个是规范规定,规范规定梁柱的钢筋连接不能再同一位置,必须错开
2013-05-30 20:06:54
-
赞成1楼的看法
2013-05-31 06:52:00
-
接头多是因为默认工程设置纵筋接头错开百分率≤25%,实际计算时可根据图纸的抗震设计要求去选择,如3、4级抗震等级,就可选100%,竖向钢筋可以在一个部位搭接。
2013-05-31 08:36:52
-
剪力墙垂直钢筋是按规范计算的,它是按25%错开计算搭接接头的。(你可以选择50%搭接形式计算垂直钢筋的错开率)。100%垂直筋就没有错开距离了,搭接在同一个位置,不符合规范要求 35d和35*12是一样的,12应该是你输入的钢筋直径。
2013-05-31 09:45:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看