    请教个弱电方面的问题,从一个图上看知道从消防接线端子箱引出信号线,连接烟感、声光报警器,从系统图上可看出,声光还接电源(DY)线,是不是烟感就不连了?只连2根信号线?还接电源线的从平面图上怎么看不到?是跟信号线在同一线路上了?刚接触弱电方面不长,希望得到专业老师的指导!谢谢。附上系统图跟平面图各一张

    接线端子

    消防接线端子箱

    问题补充:哦,烟感知道了,可是DY表示电源线,可我从平面图上看不到啊,怎么算量?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    其实这个系统图是有错误的,声光报警不是直接与电源线连接,应该还有一个控制模块,控制模块与信号线、电源线及声光报警线连接,共6根线,原理是这样的:烟感、温感或手报报警后根据联动程序,控制主机给信号控制模块,使模块动作从而启动声光报警,控制模块并接收反馈信号传回主机。控制模块一般安装在电井的接线端子箱或模块箱里,所以在平面图上看不到电源线。

    2013-06-01 08:50:41 

  • 请教个弱电方面的问题,从一个图上看知道从消防接线端子箱引出信号线,连接烟感、声光报警器,从系统图上可看出,声光还接电源(DY)线,是不是烟感就不连了?只连2根信号线?还接电源线的从平面图上怎么看不到?是跟信号线在同一线路上了?刚接触弱电方面不长,希望得到专业老师的指导!谢谢。附上系统图跟平面图各一张 答:烟感只需要信号线就好了,声光报警器需要电源线

    2013-05-31 08:51:38 

  • 烟感探测器它在工作的时候也是需要电源的一般有9V、12V、24V的。现在都是总线制,如二总线它就是两根导线即传送信号,又做供电用。烟感探测器没有电源是无法工作的。你现在看下图纸中烟感探测器是用的几根线就行了,电源线和信号线是共用的。

    2013-05-31 09:21:08 

  • 请教个弱电方面的问题,从一个图上看知道从消防接线端子箱引出信号线,连接烟感、声光报警器,从系统图上可看出,声光还接电源(DY)线,是不是烟感就不连了?只连2根信号线? 声光报警器需要火警时启动它,所以需要接电源线来控制;烟感不需要电源线,只需信号线即可,因为烟感火警时只需接收它的一个火警信号。

    2013-05-31 09:40:56 