给我一支烟 2013-05-31 10:57:22 | 山东省 安装 | 2250查看 3回答
火灾报警系统
火灾报警控制箱, 短路隔离器,总线控制模块,火灾声光报警器,光感眼探测器,干感温探测器,手动火灾报警按钮,消火栓气泵按钮都套什么定额,具体详细点(山东)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳火灾报警控制箱, 短路隔离器,总线控制模块,火灾声光报警器,光感眼探测器,干感温探测器,手动火灾报警按钮,消火栓气泵按钮都套什么定额,具体详细点(山东) 答:火灾报警控制箱执行区域报警控制器 短路隔离器执行报警接口的 总线控制模块执行单输入模块 火灾声光报警器执行声光报警器 光感眼探测器执行红外光束探测器 干感温探测器执行感温探测器 手动火灾报警按钮,消火栓气泵按钮执行按钮的定额子目。
2013-05-31 11:30:31
-
短路隔离器,总线控制模块,套用控制模块子目,依据输出方式选择。 火灾声光报警器,套用警报装置子目。 光感探测器,感温探测器,根据线制选择点型探测器相应的子目。 手动火灾报警按钮,消火栓启动按钮,套用按钮安装子目。
2013-05-31 11:20:21
-
北京的有模块安装总线控制模块可以套用模块安装定额 探测器也有定额 分点型和线性两种
2013-05-31 11:21:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看