• 双层双向钢筋

    图纸说双层钢筋要布置马镫筋,这个双层是指双层双向钢筋吗?、我的图纸里面有些板只有单层双向,后面布置了温度筋,这样算双层双向了吗?要布置马镫筋吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    《混凝土结构设计规范 》第10.1.9条 在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,在楼板和屋面板未设置钢筋的部位或钢筋不足的部位,特别是较大跨度双向板的上部,沿两个正交方向布置有助减少有温度引起裂缝的钢筋叫温度筋。 温度筋的布置方法: 1)构造温度收缩钢筋与板中的受力钢筋可用搭接,搭接长度为Ll,搭接长度的钢筋直径按温度钢筋直径计算。 2)温度钢筋的间距为150—200mm;板上、下表面沿纵、横两个正交方向的配筋率均不宜小于0.1%。 3)温度收缩构造钢筋可以在同一区段范围内搭接。 由此可见,布置了温度筋,虽然是有双层和双向钢筋,但这个双层双向并不是严格意义上的双层双向。