32****@qq.com 2013-05-31 14:17:53 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2246查看 1回答
双层双向钢筋
图纸说双层钢筋要布置马镫筋,这个双层是指双层双向钢筋吗?、我的图纸里面有些板只有单层双向,后面布置了温度筋,这样算双层双向了吗?要布置马镫筋吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳《混凝土结构设计规范 》第10.1.9条 在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,在楼板和屋面板未设置钢筋的部位或钢筋不足的部位,特别是较大跨度双向板的上部,沿两个正交方向布置有助减少有温度引起裂缝的钢筋叫温度筋。 温度筋的布置方法: 1)构造温度收缩钢筋与板中的受力钢筋可用搭接,搭接长度为Ll,搭接长度的钢筋直径按温度钢筋直径计算。 2)温度钢筋的间距为150—200mm;板上、下表面沿纵、横两个正交方向的配筋率均不宜小于0.1%。 3)温度收缩构造钢筋可以在同一区段范围内搭接。 由此可见,布置了温度筋,虽然是有双层和双向钢筋,但这个双层双向并不是严格意义上的双层双向。
2013-05-31 14:37:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看