84****@qq.com 2013-05-31 16:22:43 | 河北省 其他专业 | 2058查看 1回答
端子板接线
1.有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下,不用线鼻子。 2、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子). 3、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子) 4、接线端子的材质必须与导线材质相同。 5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。 我想问第五条会不会和前两条矛盾啊
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不矛盾,一看接线端子连接的开关型号和位置,一般习惯是6平方以上的接线考虑焊压接线端子,6平方及6平方以下按无端子外部接线,但是有些箱体内的开关型号较小,如户内箱,10平方的入户线,如果焊压接线端子的话就无法与开关连接,就不能按焊压接线端子考虑,具体问题具体分析吧
2013-05-31 16:33:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看