乐乐 2013-05-31 16:51:38 | 辽宁省 安装 | 3727查看 2回答
电缆头预留多少米,电缆损耗是多少,都需要计算什么
电缆头预留多少米,电缆损耗是多少,都需要计算什么
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆头的预留一般按设备的半周长,配电柜按2米考虑,电缆损耗按线径不同,延展系数乘以1.025,一般需要计算电缆终端头
2013-05-31 16:54:47
-
您好, 1.电缆头需要计算电缆头进箱子预留的半周长,+电缆头预留1.5m+弛度损耗2.5%, 希望对你有帮助..
2013-05-31 16:53:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看