    1、防雷与接地电气调整试验怎么计算与套价?2、是不是配电房防雷接地 与 地上防雷接地都不用调试?3、地下防雷接地就计算一个系统调试?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、防雷与接地电气调整试验怎么计算与套价? 答:接地网的调试规定如下: 1.接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。 2.避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)时,均按一组计算。 3.独立的接地装置按组计算。如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,即按一组计算。 2、是不是配电房防雷接地 与 地上防雷接地都不用调试? 答:不管是什么地方的接地均要进行接地调试,测试电阻不合格均要进行补打接地极。 3、地下防雷接地就计算一个系统调试? 答:不管地下还是地上均按照一个系统计算。

    2013-06-01 13:35:20 

  • 都需要做,分开系统

    2013-06-01 16:13:41 

  • 1、防雷与接接地网地电气调整试验怎么计算与套价? 答;接地网接地电阻的测试 2.是不是配电房防雷接地 与 地上防雷接地都不用调试? 答:不管是什么地方的接地均要进行接地调试,测试电阻不合格均要进行补打接地极。 3、地下防雷接地就计算一个系统调试? 答:地下接地极还是地上避雷带连接在按照一个系统计算,如果地上避雷体断开设计断接卡子应分开计算。

    2013-06-01 21:35:14 

  • 1.接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而 2.不管是什么地方的接地均要进行接地调试,测试电阻不合格均要进行加装人工接地极。 3、地下防雷接地就计算一个系统调试

    2013-06-02 10:19:29 

  • 一般是一个项目做一个系统调试,单独一个接地体、一般不计算系统调试,打个比方,如果一个小区开了5个楼座,这是一个项目,也只能记取一次接地系统调试

    2013-06-01 11:16:38 