yy****@163.com 2013-06-01 14:38:11 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1264查看 7回答
框架梁的支座为剪力墙上的暗柱,其钢筋节点是按照KL与KZ构造计算嘛,详见11g101-79页
框架梁的支座为剪力墙上的暗柱,其钢筋节点是按照KL与KZ构造计算嘛,详见11g101-79页问题补充:一般图纸都是定义的KL,这种情况普遍,大部分图纸都是这样的;如果暗柱很长,那岂不是钢筋也要计算很长
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果 图中 标注为 KL 就按照 KL 定义,只是 锚固长度不同 和 钢筋加密不同。
2013-06-01 14:42:59
-
暗柱是剪力墙的一部分,对剪力墙起加强作用,所以梁的支座是墙,而不是暗柱,直锚长度达到锚固要求时无需弯锚。
2013-06-01 16:47:13
-
KL 必须按 KL 来定义
2013-06-01 16:47:48
-
1:不是按照框梁和框住节点计算。是按照框梁和垂直墙的节点计算。 11g101图集中的标注的不只是柱的情况,也包括了墙的情况。 2:在节点设置里面有框架梁以墙为支座的节点设置。 补充:1:垂直还是平行,没有什么本质上的意义,只是梁以该墙为支座。 2:绘制到相交就可以了。设置下以墙为支座就可以了。其实这个地方一直是存在争议的地方。我习惯绘制就绘制到剪力墙的边。
2013-06-01 14:47:14
-
框架梁的支座为剪力墙上的暗柱,其钢筋节点是按照KL与KZ构造计算嘛,详见11g101-79页,按图纸定义绘制就可以,软件可以自动按平法图集计算锚固。
2013-06-01 14:46:48
-
剪力墙结构的层梁、连梁画法: 在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触或暗柱的中心、轴线就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。
2013-06-01 17:05:18
-
你好! 这种情况可以以暗柱为支座,也可以以剪力墙为支座,以剪力墙为支座时,框架梁的纵筋就是直锚的了,而实际施工中也是这样的。 在计算设置如下图设置,另在绘图界面设置剪力墙为框架梁的支座(绘图剪力墙时把剪力墙覆盖暗柱,这样软件会优先把剪力墙识别为框架梁的支座),这样汇总计算后梁纵筋就是直锚的了。
2013-06-01 14:46:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看