zh****@163.com 2013-10-24 05:38:43 | 天津市 安装算量GQI | 207查看 6回答
电安装算量
如何将地下室的AA0箱与1层、2层的AA1、AA2首尾相连
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用管连接的就不用设起点,直接布上管就行了,图形算量中的预留长度也是长+宽
2013-10-26 11:54:53
-
看系统图可以知道。一般是从总配电箱走立管连接的。
2013-10-24 06:26:40
-
垂直方向(在电缆井内)布置立管,水平方向定,义好电缆后在负一层、一层、二层从电缆井到AA0 、AA1、AA2用直线画上。
2013-10-24 06:56:36
-
如何将地下室的AA0箱与1层、2层的AA1、AA2首尾相连,需要先将地下室的AA0箱和1层、2层的AA1、AA2箱分别识别后再按AA0箱的顶标高至2层的AA1、AA2箱的底标高设置好立管或桥架或线槽,再识别各箱的水平横管并与立管连接起来,最后对各箱进行选择起点和设置起点方法计算出立管或桥架或线槽和AA0箱与1层、2层的AA1、AA2箱的电缆工程量。
2013-10-24 12:24:48
-
截个图来看看好回答一点
2013-10-24 12:22:14
-
一般通过桥架,如果全部通过桥架相连的,可以建立一段长度可以忽略不计的裸线缆,然后执行设置起点选择起点即可;
如果桥架------管连接的,直接执行设置起点选择起点即可;
2013-10-24 07:24:14