• 剪力墙拐角无暗柱时钢筋问题

    如图,是不是剪力墙拐角没有暗柱时都要增加钢筋?要怎么设置呢?

    剪力墙

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般剪力墙拐角处、端部都有暗柱,可以按图纸说明定义暗柱绘制到剪力墙拐角处,剪力墙宽度大于350按8c18配筋,箍筋是C10@150,剪力墙宽度小于350按4C16配筋,箍筋是A8@150,

    2013-06-02 12:53:28 

  • 是的。 剪力墙的拐角处一般都会有暗柱的,没有暗柱的概率极低。

    2013-06-02 08:58:59 

  • 你好:这种情况一般用在仅地下部位有墙的通风井、人防墙MBQ处。图纸要求另加一小暗柱,用暗柱定义布置上去就行了。注意一下剪力墙的宽度不同配筋也不一样。

    答疑解惑

    2013-06-02 09:17:39 