小葵xj 2013-06-02 08:56:45 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2007查看 3回答
剪力墙拐角无暗柱时钢筋问题
如图,是不是剪力墙拐角没有暗柱时都要增加钢筋?要怎么设置呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般剪力墙拐角处、端部都有暗柱,可以按图纸说明定义暗柱绘制到剪力墙拐角处,剪力墙宽度大于350按8c18配筋,箍筋是C10@150,剪力墙宽度小于350按4C16配筋,箍筋是A8@150,
2013-06-02 12:53:28
-
是的。 剪力墙的拐角处一般都会有暗柱的,没有暗柱的概率极低。
2013-06-02 08:58:59
-
你好:这种情况一般用在仅地下部位有墙的通风井、人防墙MBQ处。图纸要求另加一小暗柱,用暗柱定义布置上去就行了。注意一下剪力墙的宽度不同配筋也不一样。
2013-06-02 09:17:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看