• 稳压泵和水位控制器的问题

    1、截图中稳压泵上的截止阀、消声止回阀和橡胶软接头由于是丝接的,那请问用不用计算活接头? 2、请问水箱中的水位控制器和所控制的电动阀是不是各要配一个输入输出模块,并要套检查接线定额? 3、水位控制器与水箱需要用到无缝钢管焊接来连接,那请问这个无缝钢管的管径是多大?长度我算0.5米可以吧,两个水位控制器所需的无缝钢管就是1米?

    软接头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、不用计算活接头,此部分含在DN32管道连接中了。 2、水箱中的水位控制器和所控制的电动阀不要各配一个输入输出模块,套第十册的电动阀门检查接线。 3、水位控制器与水箱一般不要用无缝钢管焊接来连接,一般在水箱上会预留接口的,一般丝扣连接一小段管子,水位控制器一般是浮球阀,正常管径为DN25~DN32,也有特殊的,一般消防水池上的浮球阀管径会大点。