在什么情况下该套镀锌电线管敷设?
如KBG与JDG钢管都套用扣压式薄壁钢管,哪么现在的镀锌电线管都套扣压式薄壁钢管了,是否就是说镀锌电线管明敷定额已作废了,如不是,那么在什么情况下该套镀锌电线管敷设呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好, 1.是这样,KBG管道是扣押式薄壁钢管,只是材料要比JDB管材材质好,因此是一种系列,所以套一个定额. 2.镀锌钢管分明敷与暗敷,只要提到管道安装用镀锌钢管,就套镀锌钢管定额子目.. 希望对你有帮助..
2013-06-04 10:36:24
-
镀锌电线管明敷定额 没有作废,实际设计图 要求 镀锌电线管明敷设 的工程 还是要用的 这个定额子目项 的呀;
2013-06-04 10:28:47
-
JDG是紧定式
2013-06-04 14:28:33
-
1.KBG与JDG钢管本身就是扣压式(紧定式)薄壁钢管,当然要套用扣压式薄壁钢管的定额子目了。 2.镀锌薄壁电线管(非扣压式、非紧定式的)当然是套镀锌电线管的定额子目了。
2013-06-04 13:31:13