    同一范围内有了跨板受力筋,还能布置板负筋吗?,如图:绿色的负筋分布范围是从A到B还是到C呢,用板负筋还是KBSLJ定义好?蓝色的负筋分布范围是A到C吗?K10=A10@200.

    板受力筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是设计标注错误 选择其较大的范围布置钢筋。

    2013-06-04 18:20:13 

  • 个人认为,已经布置了跨板受力筋,一般是不会再布置负筋的 这一段的负筋应该是在D-C的位置上的A-B之间是跨板受力筋

    板负筋

    2013-06-04 18:30:33 

  • 板支座负筋或跨板受力筋,都是需要有分布筋进行绑扎固定,负筋和跨板受力筋在属性中就可以输入分布筋的信息,图纸有时是不会有标注,必须看设计说明,如果设计说明还没有要求时,就要咨询设计了。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2013-06-04 20:40:52 

  • 你最好是问问设计,一般是不可能有的,但是有的设计是要加的,那是加强筋。

    2013-06-05 08:16:01 