    我想问一下,建筑物外围都什么需要做跨接地线呀,还有,卫生间内都什么要与局部等电位端子连接呀,插座、暖气片、金属管道之类的,还有什么。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我想问一下,建筑物外围都什么需要做跨接地线呀,还有,卫生间内都什么要与局部等电位端子连接呀,插座、暖气片、金属管道之类的,还有什么。 答:建筑物外围不需要跨接的,只是有桩基础的需要接地网与桩基础跨接。 卫生间的插座(就近的一个)、金属暖气片、金属管道等需要与局部等电位连接

    2013-06-05 10:44:11 

  • 你好。 1.建筑物外围等电位测试点处,每处套取一个跨接地线定额子目. 2.卫生间的局部等电位端子箱,是需要与该层楼板钢筋用扁钢连接的,然后用BV线与改局部等电位端子箱上方的插座接地线相连接(原理为重复接地) 3.一般再钢铝窗下也需要焊接一块扁钢作为接地.也需要套取跨接地线. 希望对你有帮助..

    2013-06-05 10:15:25 

  • 卫生间太潮湿,电气设备容易漏电,为了防止漏电带来的触电事件,所以卫生间的金属管道等必须做保护接地,金属窗接地时防止雷击。

    2013-06-05 17:58:11 