• 基础地板钢筋计算时候为什么要乘以0.9

    在基础地板横纵向受力筋计算的时候为神马大多数都要乘以0.9,而有两根又按全长计算?如果是当独立基础边大于等于2500时,钢筋按照0.9*基础边长。我存在三点疑问; (一)同是横向底筋为什么分为两类?即横向底筋1 横向底筋2 (二)横向底筋1与横向底筋2有什么区别? (三)横向底筋2具体在什么位置?横向底筋2呢?

    钢筋计

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是11G101图集中的规定。节约钢筋。

    2013-06-05 12:51:36 

  • 在11G101上可以找到相关解释

    2013-06-05 11:14:29 

  • 当基础构件的长度大于2.5米时,图集要求是可以按0.9折算长度,然后是错开布置,主要是为了节省材料,毕竟边缘受力要求相对中部是会小很多。

    独立基础

    2013-06-05 11:15:22 