• GGJ2013新版本1176,暗柱箍筋根数计算问题

    在做项目的时候,出现了下面这种情况,求帮助 钢筋为绑扎,柱设置:第9项:错开距离:否;第28项:垂直钢筋搭接长度:按平法图集计算。暗柱箍筋根数公式:Ceil(2*1.2*32*12/min(5*12,100))+Ceil(2950/150)+1=21根,我觉得2950有问题,还有根数也加错了,然后我用GGJ2013的116版本按同样条件设置计算出的公式:Ceil(2*1.2*32*12/min(5*12,100))+Ceil(2028/150)+1=31根。而其他三种情况正常,如: 1、第9项:错开距离:是;第28项:按百分率 2、第9项:错开距离:是;第28项:按平法图集 3、第9项:错开距离:否;第28项:按百分率 工程紧急,望有人指点,我就希望是我理解错了,或者是新版本计算方式改变还没明白。希望有人给我解释一下原因,否者心里没底。感谢感谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    2*1.2*32*12=921.6,921.6/(5*12)=16(取整);2028/150=14(取整),钢筋根数为=16+14+1=31(根)

    21根不对。

     

     