• 关于有端子外部接线及无端子外部接线的问题

    我想问下成套配电箱,上面有照明回路、插座回路、风机盘管回路,是不是每个回路都必须套有端子外部接线吗?比方该配电箱回路总共有26个回路,线都是用的ZRBV-3*2.5mm2,请问有端子外部接线的工程量是26还是78个?无端子外部接线又是在什么情况下套的呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据所提到的一台配电箱26个回路,每个回路均为3*2.5mm2导线时,则26个回路中中该配电箱接线的2.5mm2导线端头应该是计算78个无端子外部接线。 所谓的有端子外部接线是指一般6mm2以下导线端头需要线鼻子的时候按照有端子计算套项,否则则都是按照无端子计算套项的。 而一般10mm2截面积导线的端头则是按照焊(压)接线端子计算套项。

    2013-06-06 08:21:07 

  • 端子是指的铜接线端子,不是二楼的截图的接线排。 2.5mm2的电线直接压接就可以了,不需要压接铜端子(就是无端子外部接线了)。 16mm2的电线按规范规定,不能直接压接,需要压接铜接线端子(就是有端子外部接线了)。

    2013-06-06 11:07:47 

  • 以上各位老师说的很对,最重要的是套用焊压接线端子时,要扣除原配电箱内相应内容,因为配电箱中已包含部分。当然量不是很大,在一方很较真、烦人的的情况下,给他扣除!!

    2013-06-05 20:44:13 

  • 我想问下成套配电箱,上面有照明回路、插座回路、风机盘管回路,是不是每个回路都必须套有端子外部接线吗?一般线径较小,按无端子外部接线考虑 比方该配电箱回路总共有26个回路,线都是用的ZRBV-3*2.5mm2,请问无端子外部接线的工程量是是78个,有端子外部接线又是在什么情况下套的呢?一般线径较大,如16mm,一般按有端子考虑 实际施工6平方的一般不做焊压接线端子,你可以借用无端子外部接线

    2013-06-05 19:40:15 

  • 配电箱回路总共有26个回路,线都是用的ZRBV-3*2.5mm2 ,每个回路有3根线,要计算3个有无端子外部接线。 端子就是我们常说的铜鼻子 有端子外部接线,就是有铜鼻子,图1断路器和图2接线排就要这种接法。 无端子外部接线,就是没有有铜鼻子,图3断路器和图4接线排就要这种接法 6mm2内套有无端子接线,10mm2以上套焊压接线端子。 是78个,每根线进一次配电箱计算一个有无端子外部接线。

    成套配电箱

    配电箱

    2013-06-05 19:57:52 

  • 我想问下成套配电箱,上面有照明回路、插座回路、风机盘管回路,是不是每个回路都必须套有端子外部接线吗?比方该配电箱回路总共有26个回路,线都是用的ZRBV-3*2.5mm2,请问有端子外部接线的工程量是26还是78个?无端子外部接线又是在什么情况下套的呢? 正常情况下,照明配电箱的安装子目是包括端子接线的。

    2013-06-06 06:53:05 

  • 答疑解惑

    由全统定额第3条可知,屏、柜、箱、盘的外部接线是需要另计的。如果是电缆,计算电缆头的时候已经记取了;如果是电线就需要套取外部接线定额了。

    首次提交 2020-11-06 10:17:48  最近修改2020-11-06 10:17:48 (修改过2次)

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题