• 辽宁省梁超高模板设置怎么设置啊

    现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。这是计算规则 比如层高是6.45,梁高是0.5,超高应该是6.45-0.5-3.6=2.35 0.35舍去,应该乘以2啊,为什么算出来的是乘以3?

    浇钢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的设置,和你的计算不符,你将超高顶面设置到梁底就对了,