• 请问人工挖孔灌注桩,没有承台的时候。桩顶和基础梁的是怎么连接的?

    桩顶配筋图如下图所示。图中标明桩顶标高为-0.500,然后基础梁顶标高为-0.050。 而图中又标明出基础梁位置,但是,这个位置与实际基础梁位置不一样呀? 现在,我就想请问的就是,1、桩身钢筋安装及浇筑的时候是不是浇筑到-0.500?那么这样的话,基础梁就和桩基础没有连接了啊?2、如果是浇筑到图中虚线部分。那么图中所示基础梁底标高?是不是基础底标高。这样的话桩顶与基础梁的构造又是怎么样呢? 如果都不是以上两点的话,还请各位不舍赐教。因为,本人对桩基工程真是一窍不通。 谢谢。

    基础底

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据一般情况来说,桩顶标高一般为基础梁底标高,而桩的主筋是要锚入基础梁里的~希望能帮助你

    2013-06-06 13:00:34 

  • 已采纳
    图示标注有些混乱,建议你学习一下《建筑桩基技术规范》,基桩锚入承台50-100mm,大桩取小值,小桩取大值。

    2013-06-06 21:06:27 

  • 已采纳
    2号钢筋网以上至-0.500是属于一个暗承台,孔桩第一次浇筑砼至2号钢筋网以下500mm就可以了,这样方便梁底筋安装。1号钢筋网安装在地梁面筋也下即可。

    2013-06-09 11:47:45 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!