勇忠华 2013-10-29 10:53:55 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 1469查看 3回答
集水坑配筋
集水坑侧壁水平钢筋同筏板主筋,筏板主筋是C22/C25@200,再输入集水坑侧壁水平钢筋时发现输入不上,只能输入一种钢筋型号,该如何处理
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:这种钢筋在定义集水坑时不输入配筋,在下边的选项里按筏板的主筋就好处理了。
2013-10-29 10:59:44
-
你可以输入一种规格的水平钢筋,汇总计算后在编辑钢筋里调整,间隔一根一根修改增加与减小
2013-10-29 12:58:09
-
?
筏板主筋是C22/C25@200,可以在定义集水坑属性(侧壁水平筋)中输入C22@200/C25@200就行
2013-10-29 12:42:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看